af204 发表于 2013-5-14 15:09

III类LED灯具,所配的独立式电源应符合什么标准?

III类LED灯具,所配的独立式电源应符合什么标准?
比如现有一个III类LED台灯,配有一适配器(如图示的适配器),该适配器已有符合安全隔离变压器标准的认证(IEC61558-2-6、IEC60065),但没有IEC61347-2-13的认证,在做CE、CB、或CQC,CCC的时候,是否认可该电源适配器?还是需要按IEC61347-2-13进去随机试验?
印象中有个决议说是要按IEC61347-2-13进行试验的

Nezof 发表于 2013-5-14 15:47

是的,要做随机试验

af204 发表于 2013-5-14 16:28

一个变压器可以按这么多标准去做,完全可以合成一个标准,变压器标准太乱了

jsspace 发表于 2013-5-14 16:52

按照IEC61347-2-13做随机测试
不过你这个adaptor结构上需要做改进才能满足IEC61347的要求
从你的图片来看,输出线径不满足0.75的要求

simoun 发表于 2013-5-14 21:59

像这些独立式的电源所使用的标准 ,,往往是根据其产品的用途来判定的

如果后面接的是灯具那就是 61347-1
如果接的是电脑周边IT   那就是 60950
如果接的是AV音视频   那就是60065
如果是家电的话    那就是 60335

tsunn 发表于 2013-5-15 08:31

不可能合成一个标准,不同用途的变压器有不同的要求。除非总标分标这样分才可以。

af204 发表于 2013-5-15 08:36

本帖最后由 af204 于 2013-5-15 08:44 编辑

simoun 发表于 2013-5-14 21:59 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
像这些独立式的电源所使用的标准 ,,往往是根据其产品的用途来判定的

如果后面接的是灯具那就是 6134 ...

本质上还是变压器,有什么区别吗?对比几个标准看看,内容都是类似的,包括试验
《IEC62368-1:2010 Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements 》不就把标准合成了吗?变压器标准是见过最混乱的标准,无非是各个部门之间的在争利益

amote2008 发表于 2013-5-15 08:50

作为灯控装置使用时,独立式电源还要满足60598-1的要求。
所以,如楼上讲的输出线材线径都有要求。

af204 发表于 2013-5-15 08:53

amote2008 发表于 2013-5-15 08:50 static/image/common/back.gif
作为灯控装置使用时,独立式电源还要满足60598-1的要求。
所以,如楼上讲的输出线材线径都有要求。

有见过类似的电源输入线径达到0.75的吗?基本上都是在0.2左右

af204 发表于 2013-5-15 08:56

tsunn 发表于 2013-5-15 08:31 static/image/common/back.gif
不可能合成一个标准,不同用途的变压器有不同的要求。除非总标分标这样分才可以。

当然,是一通标,然后跟一系列特标的模式