EN60598-1:2008 10.3 touch current
请问一下固定安装的I类灯具,接触电流touch current限值是多少?看了表10.3,对于下面的灯具其touch current限值为0.7mA,而对于其他灯具没有写明限值多少。
“All luminaires of class II and class I luminaires rated up to and including
16 A fitted with a plug connectable to an unearthed socket outlet。”
旧标准2004版的就很简单,I类可移式灯具漏电流限值是1.0mA, 而I类固定式灯具额定输入小于1KVA的漏电流限值也为1.0mA。
2008版标准把漏电流分成了接触电流(touch current)、保护导体电流(protective conductor current)和灼伤电流(electric burn),限值要求也不一样了,改动比较大。
请问一下各位大侠,固定安装的I类灯具(不带插头plug),接触电流touch current限值是多少?
貌似都按0.7mA对待了 计算一下不就OK 了 badatong 发表于 2013-5-11 12:26 static/image/common/back.gif
计算一下不就OK 了
怎么计算?接触电流限值 Nezof 发表于 2013-5-11 11:49 static/image/common/back.gif
貌似都按0.7mA对待了
那就是说新版标准有问题了。 此题无解吗?为什么固定式I类灯具的接触电流标准里未有明确规定?顶起。