CTL决议之柱形端子台?
本帖最后由 楚人美 于 2013-3-31 21:42 编辑灯座能不能用端子台的那种柱形螺丝压端子的压接方式?回答:这样的灯座不符合标准要求。但实际中却看到很多E27陶瓷灯座用这种的压接方式啊?还是我对柱形端子台理解有误?
lampholder应该是灯座吧,楼主见的灯座可能是非标的,具体灯座要看具体标准要求的 Nezof 发表于 2013-3-31 21:05 static/image/common/back.gif
lampholder应该是灯座吧,楼主见的灯座可能是非标的,具体灯座要看具体标准要求的
E27陶瓷灯座,L和N线插入灯座后面象端子台一样用螺丝卡住。过了认证的。决议里怎说不行? 楚人美 发表于 2013-3-31 21:40 static/image/common/back.gif
E27陶瓷灯座,L和N线插入灯座后面象端子台一样用螺丝卡住。过了认证的。决议里怎说不行?
上个图看看呗 Nezof 发表于 2013-3-31 22:42 static/image/common/back.gif
上个图看看呗
这个不是柱形端子台吧?具体看看IEC60598-1接线柱章节的图片和定义吧! 本帖最后由 楚人美 于 2013-4-1 08:44 编辑
wwnw_007 发表于 2013-4-1 08:32 static/image/common/back.gif
这个不是柱形端子台吧?具体看看IEC60598-1接线柱章节的图片和定义吧!
一样的啊
灯具是符合标准了,灯座的确不符合。请看看你们灯具的结构就明白原因了。 wwnw_007 发表于 2013-4-1 09:03 static/image/common/back.gif
灯具是符合标准了,灯座的确不符合。请看看你们灯具的结构就明白原因了。
奇怪的是过了认证,三方没了解到决议? 不奇怪。整体灯具是符合要求的啦!
页:
[1]
2