A19790414 发表于 2013-3-29 19:21

IP44等级的灯具不可以进水?

今天在接到客户的一个样品的回信:说我们做的IP44的壁灯,在进行过淋水测试之后,内部有细小的水珠存在内壁上,说是结构不行,需要整改?
请问:IP44不是预防溅水的嘛,为什么要淋水测试?
再一个就是:IP44的标准中有说过,在测试之后,内部不可以出线水珠的嘛?(我记忆中是可以接受的!)

wwnw_007 发表于 2013-3-29 19:41

IEC60598-2008标准中也不允许有水珠的。

楚人美 发表于 2013-3-29 20:04

结构分两种,一种是带漏水孔的。1:进水没关系。只要能有效排出水。但是:
2:带电载流部件有水不行。
3:内部线上或绝缘部件上有水没关系。只要线上的水不会由于重力作用顺着绝缘线流到带电载流部件上就可。
3:III类灯具或III类部分的SELV载流部件有水没关系。 但条件是其电压小于等于12V有效值和30V直流。
第二种是不带漏水孔的,这个进水就不行了。
也不知道你们客户讲的内壁是那里,是硅胶圈外呢还是硅胶圈内。圈内就不行的。还有一种可能,如果水在硅胶圈内的话。一种是确是进水了,还有可能是IP完后开盖之前,你客户没把边缘的水擦干,一开盖就把水带进了内壁
如果确实没过IP 整改的话
1:有漏水孔的,看看漏水孔处,有可能是没加挡片或挡片过小。
2:没漏水孔,那就要在硅胶圈上下工夫。看看硅胶圈配合紧不紧密。如果是壁装式的话,那看看安装底座与灯体的螺丝连接处,好多I类的灯为了保持接地连续性就在螺丝与灯体金属面间加了个齿华司。你可以把底座换成塑胶的然后在螺丝与灯体金属表面间加一个硅胶垫片。当然你不改底座也行,你就把底座上的螺丝连接孔改为实孔。

A19790414 发表于 2013-3-29 20:13

关键是,4的要求是预防溅水,客户测试的是用加压水龙头进行直接的喷射的,标准中,有要求的那么严的嘛?

楚人美 发表于 2013-3-29 21:28

本帖最后由 楚人美 于 2013-3-29 21:34 编辑

A19790414 发表于 2013-3-29 20:13 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
关键是,4的要求是预防溅水,客户测试的是用加压水龙头进行直接的喷射的,标准中,有要求的那么严的嘛?

IP44是要用摆管360度喷水的。上面有好多注射器用的针头。大产品用大管,小产品用小管。加压水龙头是做到IPX6去了。不属IP44的范围。。。淋水是IPX3 溅水才为IPX4。但你客户做的又是IPX6。先问下你客户做的到底是那个啊?

A19790414 发表于 2013-3-30 08:26

明白了,是客户提高了要求的!

fay 发表于 2013-3-30 08:56

A19790414 发表于 2013-3-29 20:13 static/image/common/back.gif
关键是,4的要求是预防溅水,客户测试的是用加压水龙头进行直接的喷射的,标准中,有要求的那么严的嘛?

4是防溅水的,我们公司所测试用的仪器是半个圆形的铁圈,上面分布了很多小水管,转台转动,铁圈也会180度的转动,相当于测试仪器四周下小雨一样,如果客户测试的是直接加压水龙头喷射的是属于5的防护等级了。这是不合理的。

云淡风轻Oo 发表于 2013-3-30 09:45

4也可以用喷头对着产品喷水....

A19790414 发表于 2013-3-30 10:49

浴室灯的也要喷水?

楚人美 发表于 2013-3-30 10:53

云淡风轻Oo 发表于 2013-3-30 09:45 static/image/common/back.gif
4也可以用喷头对着产品喷水....


IP test condition.