耐压测试
LN对端子是应该打双重绝缘吧!4242Vdc,没打错吧?怎么被质疑呢?搞不懂! 有交直流分别 被质疑是因为那个是接地端子。;P 是 啊,端子的负端是和地连接在一起的:(那打加强绝缘没问题吧? 应该要先确认产品是属于那一个等级, 使用电压范围. 如果是一类产品 把地断干净 小心打不过新人报到 发表于 2013-3-28 13:50
是 啊,端子的负端是和地连接在一起的那打加强绝缘没问题吧?
初级的地线完全断开,最好直接打电源初次极
若是:60950-1;可以查对表 TABLE 2H;有详细的说明,(或查国标 GB 4943会更明白)
L/N- OUTPUT: 4240Vdcor 3000Vp
根据这个表 TABLE 5B ,你就会明白如何打高压。 當然會質疑!
因為要看你的產品是class 1 or class 2
Class 1 因為N與地端共點, 所以打基本絕緣就可以, 不然就需要斷地, 才能打雙重絕緣
Class 2 因為沒有地端, 所以LN需要雙重絕緣