无接地的产品如何做耐压和绝缘测试
请问各位大侠,一个全塑料的外壳的,有接入AC220v和AC24v的产品,但是零火线没有带地线,如何选择测试端点??? 耐壓和接地不接地沒關係吧,用錫箔紙貼在外殼上打耐壓,不過塑料外殼要當次級來看了 需要去評估你的初級跟次級的絕緣等級, 和外殼之間的等級一般初級對塑料外殼是用double or reinforced
初級對次級是用double or reinforced
至於對金屬外殼或是對地的端點則是可慮basic 接地没法测
耐压照样测 看来你们象很多企业一样,平时只检测电源线的L、N与保护地间的电气强度。 外殼加錫箔紙,L-N對外殼 :D yearl 发表于 2013-6-4 14:54 static/image/common/back.gif
看来你们象很多企业一样,平时只检测电源线的L、N与保护地间的电气强度。
主要是有信心。 极品老工 发表于 2013-6-4 15:35 static/image/common/back.gif
主要是有信心。
依您之见呢? 地线没有关系,一般都是LN到外壳,必须要满足加强绝缘的要求,不同标准耐压值不一样。