zhxy
发表于 2013-5-27 14:27
是的。ups的标准是GB7260.1,可是GB7260.1中抗电强度是引用GB4943中的5.2 的条款。
zhxy
发表于 2013-5-27 14:30
zhengzengdong 发表于 2013-5-26 19:47 static/image/common/back.gif
UPS电源不清楚,但是对于GB4943里面次级电路都要做SELV,你查看表2H,初级和SELV之间就是加强绝缘,查看表5 ...
没错,关键是表2H是绝缘应用实例,不是强制性的要求,是供参考的
dengwx
发表于 2013-6-9 16:54
耐压测试参见4943.1