GB19510.1爬电距离问题?
一个LED控制装置,输出端为48Vdc,安全隔离变压器供电,48VDC的电路的爬电距离,电气间隙如何考核,GB19510.1中的最小值为交流50V。请大家多指点,谢谢!! 48V dc 都是特低安全电压范围内了啊,不做什么要求的,你可以按照50V那个来就是了 Nezof 发表于 2013-3-4 15:41 static/image/common/back.gif48V dc 都是特低安全电压范围内了啊,不做什么要求的,你可以按照50V那个来就是了
哥哥,GB19510.1哪里说了SELV就没有距离要求的。
有要求的,不管是多少伏电压,不管是否是SELV
Nezof 发表于 2013-3-4 15:41 static/image/common/back.gif
48V dc 都是特低安全电压范围内了啊,不做什么要求的,你可以按照50V那个来就是了
就是按50V交流那列限值考核对么? jsspace 发表于 2013-3-4 15:45 static/image/common/back.gif
哥哥,GB19510.1哪里说了SELV就没有距离要求的。
有要求的,不管是多少伏电压,不管是否是SELV
嗯,所以我说按50V的办 参考GB7000中的50V的限值cr 1.2mm. cl 0.2mm
机构说做短路测试OK就不考虑这个距离了,找了半天没找到依据?GB 19510.1表3对应的是交流电的,要求是1.2,是否需要换算成直流再考虑,这样也没什么变化 如果是SELV 控制装置,在控制装置的输出端没有爬电距离要求。
但是,使用了该控制装置的灯具,则灯具上的LED 板,需要按照60598 上的爬电距离来看。
页:
[1]