loneylazy 发表于 2013-3-2 11:46

打耐压不同极性之间到底怎么打

请教各位大神,在灯具或者镇流器的标准中,介电强度测试都有不同极性载流部件之间500V的耐压测试,这个不同极性载流部件到底是哪些?请问可以具体举例说明一下不?
本来我以为LED驱动电源输出端正负极之间属于不同极性载流部件,但是一翻查CCC检测报告,发现这一项不适用。输出端正负极之间尝试打500V耐压也是不过的(我的LED驱动已经获得CCC认证)。
LED负载的输入端?这个没有尝试,因为按照常理应该LED是会被击穿的。
还有什么其他的案例来解释一下什么事不同极性载流部件之间么?

elva3100 发表于 2013-3-2 13:22

爬电距离够了不就好了吗?

loneylazy 发表于 2013-3-2 21:37

elva3100 发表于 2013-3-2 13:22 static/image/common/back.gif
爬电距离够了不就好了吗?

爬电距离够了就不用进行该项测试了么?那么标准为啥还多一项测试呢?

zhongfalamp 发表于 2013-3-4 10:02

我也在纠结中:'(

timefly1213 发表于 2013-3-7 16:25

不同极性间,就只是初极到次极间:就是输入到输出需要满足加强绝缘4U+2000(GB是4U+2750)

2227417jack 发表于 2016-9-8 17:29

我也不理解 ,有的人说是L N之间打耐压。

SeanZeng 发表于 2016-9-8 19:26

不同极性是指带开关的吗?一般不是打输入到输出吗?

bett 发表于 2016-9-14 08:09

:L, 打耐压零线火线是短路的。

lky0416 发表于 2016-9-21 10:05

L,N之间打,考量爬电距离的,保险丝摘掉打。

qxw0301 发表于 2016-9-21 11:04

楼上正解。