ccn431 发表于 2013-2-28 09:37

关于一次电路放电的高压探棒

标准中写到需要使用一个阻抗100M欧电容20PF的并联的仪器,有人知道原理是什么吗?想请教下

bob_dai 发表于 2013-3-1 00:10

输入设备引入的阻抗要足够大,否则放电就通过测试探头放掉了,所以阻抗要足够大,电容要尽量小

lxxcumt 发表于 2013-3-3 21:03

输入高阻抗,这样信号压降小,测得信号准确度就越高
电容是交流信号耦合用的

zouyx0755 发表于 2013-3-4 10:16

一般要将示波器配那种100倍的最好,20PF的电容确实是为了耦合交流信号,100M的肯定是为了保证阻抗足够大 例如你的放电电阻是1M 100M的就带了了0.01的放电误差.:)

ccn431 发表于 2013-3-27 19:17

bob_dai 发表于 2013-3-1 00:10 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
输入设备引入的阻抗要足够大,否则放电就通过测试探头放掉了,所以阻抗要足够大,电容要尽量小

请教下
其实是发现这样一个问题,在测量变压器初次级工作电压的时候,我偶然发现用一次电路放电测试里用的1000比1的高压探棒得到的数据和用100比1的探棒得到数据差很多。峰值电压大概差40多V,有效值差20多V。请问这是由于电容的不同造成的结果么?   因为照理来说两者的阻抗应该都不小了。那到底哪组数据是相对正确的呢?因为差40V的话,电气间隙限值有时候还是差挺多的。

bob_dai 发表于 2013-3-31 19:00

ccn431 发表于 2013-3-27 19:17 static/image/common/back.gif
请教下
其实是发现这样一个问题,在测量变压器初次级工作电压的时候,我偶然发现用一次电路放电测试里 ...

理论上来说1000:1和100:1的探头测试工作电压不应该有这么大的差异。可能有两个原因,一个是选择的量程要和测试的结果匹配,另外一个就是探头本身的测量误差了。
页: [1]
查看完整版本: 关于一次电路放电的高压探棒