楚人美 发表于 2013-2-24 09:45

对EN60598 的理解

本帖最后由 楚人美 于 2013-3-9 15:24 编辑

对EN60598 的拙见,自己的理解。以后逐条慢慢来,错了请大家指正。共同学习。。。。(改版了,我发了这么多,肯定有很多错的地方的。大家也没谁来提不同看法。以后还是把每条里理解模糊的地方提问吧,高手来回答。请注意楚人美发的贴。大家都来发表不同观点哦)
这里讲的是在关于标志的章节中有加入新的条款:如果灯具不带端子台的话。包装里要加入警告语,我感觉他说在说明书里会更精准点。。。。灯具本身不带端子台。安装时听从专业人人员建议。就象我们吃药样的,药品里都有说,请尊医嘱。吃死不负责的说法。。。

楚人美 发表于 2013-2-24 10:17

这里感觉讲的是灯具用线的型号和材质,要注意的是户外灯要用橡胶线,室内用PVC。小日本和澳大利亚不怕死PVC线室外也能用。。

楚人美 发表于 2013-2-24 15:35


1.2.3一般灯具: 指IP20的灯具,没防水只有防触电防护。防触电,用标准试验指不能碰到带电部件。这个是按防护等级分的。
1。24 指单以照明为目的的灯,象家里用的啊,院子里用的。象摄影灯啊,游泳灯啊,工程灯啊,算作特殊用途的灯具,这个按用途分的

楚人美 发表于 2013-2-24 21:08


1.2.5 顾名思意,可调节式灯具。也可以是灯体固定在安装面的。也可以是落地的,也可以是台灯。灯体与灯头的一般由调节臂连接。可上下,左右进行调节。
1。2。6   基本灯具,由最少的部件组成的灯具,但要符合灯的安全等级要求。

hzj101988 发表于 2013-2-24 21:45

楼主加油,一起进步!:lol:lol

楚人美 发表于 2013-2-25 12:04


1.2.8   固定式灯具:
判定灯具是否为固定式看两点就好了,1:要移动位置时, 是否要借助工具。注意,如果用手就能解除它在安装面的固定。哪就只能划分为可移动式灯具了。2: 如果灯具固定后用手摸不到,要用梯子或是其它的帮助安装或拆卸,在这种情况也要分为固定灯具。。很明显,就是你想要把其拆下。先看看要不要借助工具就行了。
1.2.9 移动式灯具:
和固定式灯具相反,判定的话看要不要借助任何工具了。
1.2.10   嵌入式灯具
故名思意,灯具一部分或完全嵌入安装面。。。如吸顶灯,地埋灯。。。。

楚人美 发表于 2013-2-25 17:11


1.2.11 额定电压:
额定电压由工厂说明,一般在瓦特标上有显示。
1.2.12 供电电流:
在额定电压和频率的情况下,正常使用情况下,流过的电流。电流可以在工作时用万用表量出。
1.2.14: 电源线:
外部接线直接接在电源上用来供电的电线。

楚人美 发表于 2013-2-25 18:48


1.2.15 带电部件:
在正常使用中可能引起触电的部件。中性导体,例如零线。也被看作是带电部件。
1.2.16:基本绝缘:
单层绝缘为带电部件提供单层防触电保护。功能性绝缘不能称之为基本绝缘。所谓的功能绝缘,不能为人提供防触电保护。它只提供导电部件间的绝缘。
1.2.17:附加绝缘:
附加在基本绝缘上的独立绝缘,在基本绝缘失效后提供防触电保护。例如黄蜡管,热缩套管。。。
1.2.18: 双重绝缘:
基本绝缘+附加绝缘

楚人美 发表于 2013-2-25 21:39


OK,这里讲的是加强绝缘,包围在导电部件上的单一绝缘系统。其防触电与双重绝缘等效。
这并不意味着加强绝缘就只能是一层。也可以由几层构成。但与双重绝缘不同的是。它各层不能和双重绝缘,不能把各层分别当作基本或附加绝缘来做测试。

楚人美 发表于 2013-2-25 21:59


这里就不要听这些个老外讲一大堆了。0类的灯 就是防触电只依靠一层基本绝缘的。一但基本绝缘一失效。那只有依靠环境了。我对环境的理解是基本绝缘一失效,就要看看爬电距离和空气间隙能不能达到附加绝缘的要求喽。不然,只要手一摸,药家鑫在向你招手了。最少也是个张海迪啥的。