五星四射 发表于 2013-2-21 09:24

荧光灯电子镇流器的频率值和Ta要怎么标?

请问荧光灯电子镇流器的频率值能这样写吗:50-60Hz   (一定要50/60Hz这样写才对吗)

Ta值这样写可以吗:-10-+50℃
(一定要50℃这样写才对吗;好像61347标准中也没说要这个Ta值,只是在灯具中才说要标)



Nezof 发表于 2013-2-21 09:50

本帖最后由 Nezof 于 2013-2-21 09:53 编辑

61347上有标Tc的规定吧,而这个Tc是通过你规定的Ta得到的,如果不标Ta的话,你的说明书中也应该有注明
你的50/60HZ应该是输入电的频率,电子镇流器的工作频率一般不需要标

五星四射 发表于 2013-2-21 09:54

Nezof 发表于 2013-2-21 09:50 static/image/common/back.gif
61347上有标Tc的规定吧,而这个Tc是通过你规定的Ta得到的,如果不标Ta的话,你的说明书中也应该有注明
你的 ...

主要问题还没回复。。。。:Q

频率是电源频率

af204 发表于 2013-2-21 10:35

本帖最后由 af204 于 2013-2-21 10:40 编辑

50/60Hz,中间“/”的意思:或者。表示只能用在50或者60Hz,中间的值,如55Hz等是不能用的
严格的说,是要有转换开关的,但现在一般也没人去扣这个,都允许了

50-60Hz,是表示50到60Hz之间的频率都可以用
这个看一些电压的标示就能知道了,现在的LED驱动器,很多都是宽电压的
比如:100-240V/277V

Ta的定义是最高环境温度,一般现在都会把最低允许的环境温度也写上,特别是一些电子产品,温度低了,可能就启动不了了,去俄罗斯的节能灯,一般都会要求做低温启动试验,低温试验的光效等

Nezof 发表于 2013-2-21 10:37

五星四射 发表于 2013-2-21 09:54 static/image/common/back.gif
主要问题还没回复。。。。

频率是电源频率

也就是说输入频率了?那你写50/60Hz中的某一个吧,根据你的市场要求

Ta如果你标整理器外壳上,可以接受是一个范围,因为荧光灯存在低温低压启动困难,我见过的几款产品都标的是一个范围

af204 发表于 2013-2-21 10:38

现在看到的,50/60Hz这种写法反而比较多,50-60Hz的较少

Nezof 发表于 2013-2-21 10:42

提供参考

页: [1]