EDWARD 发表于 2007-12-22 16:58

电子镇流器正常情况下测试电压用多少V?

请问各位高手:电子镇流器在正常测试温升时,测试的电压是用额定电压来测试吗?谢谢!

EDWARD 发表于 2007-12-22 17:02

异常情况下是在90%~110%的额定电源电压,怎么就是找到不正常测试时的电压范围的相关标准呢?

H-RH 发表于 2007-12-22 18:35

你何不說明是那個標準, 如 UL , IEC, GB 或 CSA , AS/NZS, 收窄範圍,好讓高手易些幫你!

EDWARD 发表于 2007-12-24 08:40

引用第2楼wongyatwah于2007-12-22 18:35发表的:
你何不說明是那個標準, 如 UL , IEC, GB 或 CSA , AS/NZS, 收窄範圍,好讓高手易些幫你!
谢谢!是GB的

amote2008 发表于 2007-12-24 13:46

IEC标准61347-1中,并没有对温升测试有特殊要求,不过在第4章中提到,独立式灯的控制装置还应该符合60598-1的标准,所以个人愚见,正常温升的工作电压应该是额定电压或额定电压范围最大值的1.06倍。

EDWARD 发表于 2007-12-25 11:58

引用第4楼amote2008于2007-12-24 13:46发表的:
IEC标准61347-1中,并没有对温升测试有特殊要求,不过在第4章中提到,独立式灯的控制装置还应该符合60598-1的标准,所以个人愚见,正常温升的工作电压应该是额定电压或额定电压范围最大值的1.06倍。谢谢你的回复!是因为有1.06倍及1.1倍的争议,可是我又查不到标准的相关条款有说明,请问你上述的所说的是在61347-1的哪条款呢?我怎么就找不到呢?

af204 发表于 2007-12-25 12:17

引用第5楼EDWARD于2007-12-25 11:58发表的:
谢谢你的回复!是因为有1.06倍及1.1倍的争议,可是我又查不到标准的相关条款有说明,请问你上述的所说的是在61347-1的哪条款呢?我怎么就找不到呢?


看IEC60598-1或者是GB7000.1第12章的相关内容,正常温升用1.06倍电压,异常温升时用1.1倍电压!

amote2008 发表于 2007-12-25 15:53

6楼的兄弟所言甚是!

gzm-happy 发表于 2008-7-26 13:29

不过好像用0.9倍,对电子变压器来说要求比1.1倍电压来的要严格,

wxwv_v 发表于 2008-8-20 09:06

正常情况下做耐压测试的电压是多少?(3C认证)
测试方法怎样?(一位老师说:将测试仪的一端接到镇流器的电源输入端子,将高压调到2KV,然后拿高压棒在金属外壳上来回点测。按照他的方法,没有一个通过测试。)
页: [1] 2
查看完整版本: 电子镇流器正常情况下测试电压用多少V?