kevinli 发表于 2013-1-29 20:44

ERP之功率因数

在ERP里对功率因数有要求,有谁知道功率因数是用什么仪器测试出来 为准?
因为我有一款开关电源的球泡用调压器供电测试PF值有0.55左右,用变频电源供电测试只有0.47到底是以什么供电电源测试为准呢,哪位知道的分享一下,标准里有没要求?

山炮 发表于 2013-1-30 00:17

不用调压器直接用电网电源试试,再将变频电源调至电网电压试试,对比结果。电网电压不要波动大。

faige2006 发表于 2013-1-30 08:48

是不是可以用功率表测PF, 可以测试。

山炮 发表于 2013-1-30 12:16

那结两三千元的功率表是垃圾,对付不了非正弦波。
我做过一次对比测试,结果雷人。详见:http://bbs.angui.org/home.php?mod=space&uid=101630&do=blog&id=726

longtangshui 发表于 2013-1-30 12:23

属于电流波形太凌乱,仪器采样频率不同引起。从道理上来说采样频率越高的越准。

kevinli 发表于 2013-1-30 21:59

其实对电参数测试,供电电源是有要求的,用市电测试是不准的,因为电压波动太大达不到要求。因为我看机构测试ERP时评定功率因数是用变频电源供电测试的。不过不知是根据什么标准。:)

山炮 发表于 2013-1-30 23:15

犹如云里雾中。

jsq123 发表于 2013-1-31 17:16

变频电源出来的才是稳定的220V交流电,电网的电不稳定而且已经被各种设备、信号严重污染了!

ljbxki 发表于 2013-2-1 13:24

山炮 发表于 2013-1-30 23:15 static/image/common/back.gif
犹如云里雾中。

山炮兄,我最近也在做功率因数的研究。对于功率因数,应按GB 17625.1-2003测谐波电流的设备测量。一般的功率计只供参考。

我也用了很多功率计比对,残次不齐!

songbolove 发表于 2013-2-1 13:28

山炮 发表于 2013-1-30 12:16 static/image/common/back.gif
那结两三千元的功率表是垃圾,对付不了非正弦波。
我做过一次对比测试,结果雷人。详见:http://bbs.angui ...

人家说的是测试功率因数,您老去骂功率表