表格來了
我在标准看到的表不一样啊
我看到的也是楼上的表,是不是线规要参照表格中的标准啊? davidfu 发表于 2013-1-23 10:18 static/image/common/back.gif
不知可否提出一个问题,此章节并没有说明线材的室内室外使用的情况,只说明了什么情况下用什么规格的线。 ...
先對ordinary luminaire 作一些說明
標準下面這部份有說明 ordinary luminaire 的意思, 不是代表非 ordinary luminaire 就一定是室外燈具
但室外燈具應是屬於 非 ordinary luminaire 的一種
1.2.3
ordinary luminaire
luminaire providing protection against accidental contact with live parts but without any other special protection against dust, solid objects or moisture
5.2.1 章節 也有一段敘述
Luminaires declared by the manufacturer to be suitable for use outdoors shall not have PVC insulated external wiring.
個人認為如燈具屬於IP20的結構, 應該都是一般的 ordinary luminaire, 而IP20 以外的結構就要取決於生產商對於該產品的適用環境敘述了, 可能浴室內的燈具, 雖然不是用在室外, 但也具備防塵防水的設計
Figure 1 – Symbols 的符號也對 ordinary luminaire 有一點對照的意味
下面有一條值得注意, 並不是所有的非 ordinary luminaire 都只能使用 橡膠線材, 如是室內使用也能用PVC
3.3.18 Luminaires which are other than ordinary, provided with a PVC supply cord, shall be provided with information about the intended use, i.e. “For indoor use only”.
以上是個人淺見, 如有誤請指正包含
Figure 1 – Symbols
ryen35 发表于 2013-1-23 13:51 static/image/common/back.gif
Figure 1 – Symbols
正解,多谢! 五星四射 发表于 2013-1-23 10:28 static/image/common/back.gif
我在标准看到的表不一样啊
對.....因為樓主一開頭提到的是歐規線材 H05RN-F
我把標準內文的表格改放上了對照的歐規線材
本來想這樣你會比較容易了解的
你貼的這張是IEC 標準的
EN 60598-1 只有在 COMMON MODIFICATIONS 的部份有說明 CENELEC 對IEC 60598-1所作的修改內容
原來5.2.2的內容卻還都是 與IEC的內容一致 五星四射 发表于 2013-1-23 10:28 static/image/common/back.gif
原來5.2.2的內容卻還都是 與IEC的內容一致 这表格是出EN-60598-1 看来楼主看的是GB。GB里的表格与其不同。不过户外灯用的是橡胶线。户内的用PVC线。用手摸的出来的/PVC摸起来滑滑的象缎子。橡胶线摸起来好象粘粘的。好象是涂了猪油的抹布:D