筒灯内置等效SELV电源输出线绝缘问题
各位前辈,LED筒灯,内置等效SELV电源,DC 60V,其到光源板的输出线用基本绝缘线可以吗,还是要双重绝缘,谢谢 如果是SELV部件,可以采用基本绝缘,甚至是裸露的Maximum voltage lower than 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. may be specified in particular
requirements, 基本绝缘就可 可以的 楼主要绝对的自信 SELV部件是可以用基本绝缘,但有注意一种情况,如果您的输出线到光源一块如果做成是外部线的话,连接两个部件之间的线算为互联电缆,互联电话是需要加套管的或者是双重绝缘的 向进华 发表于 2013-1-19 17:41 static/image/common/back.gif
SELV部件是可以用基本绝缘,但有注意一种情况,如果您的输出线到光源一块如果做成是外部线的话,连接两个部 ...
外部线的要求吗? 基本绝缘, 外部如果没有地线,用双绝缘线 多谢各位前辈指点,等效SELV是否适用于SELV,等效SELV其隔离变压器的绝缘条件为IEC 60065的14.3.2。SELV应用的是IEC61558-2-6 向进华 发表于 2013-1-19 17:41 static/image/common/back.gif
SELV部件是可以用基本绝缘,但有注意一种情况,如果您的输出线到光源一块如果做成是外部线的话,连接两个部 ...
这是哪里的要求?可以详细说一下吗?谢谢! terry20120318 发表于 2013-1-21 09:07 static/image/common/back.gif
多谢各位前辈指点,等效SELV是否适用于SELV,等效SELV其隔离变压器的绝缘条件为IEC 60065的14.3.2。SELV应用 ...
请教什么是等效SELV ? 是不是没有独立标识、外壳的隔离式电源叫等效SELV。GB19510.14中提了下等效SLEV ,没详细讲; GB7000 10.2.1提到SELV部件的载流部件 与 安装表面、金属部件 需要基本绝缘;