h82063
发表于 2013-1-14 16:32
你的引线截面积有多大?
jsspace
发表于 2013-1-14 16:36
xqaql 发表于 2013-1-14 15:09 static/image/common/back.gif
1、3个压线码是加在 电源的输入端、输出端,灯具外壳的输入端吗?
1.是的,而且看起来这样操作起来很麻烦,建议购买独立式驱动。
2.输出线绝缘不满足要求!!要双层皮的电源线
你增加玻璃管,这个只是起机械防护
xqaql
发表于 2013-1-15 09:08
h82063 发表于 2013-1-14 16:32 static/image/common/back.gif
你的引线截面积有多大?
0.5mm²
xqaql
发表于 2013-1-15 09:47
jsspace 发表于 2013-1-14 16:36 static/image/common/back.gif
1.是的,而且看起来这样操作起来很麻烦,建议购买独立式驱动。
2.输出线绝缘不满足要求!!要双层皮的电 ...
1、嗯 在等独立式CQC的驱动,证书要月底才能下来。
2、输出SELV的也需要双重绝缘吗?
jsspace
发表于 2013-1-15 11:25
xqaql 发表于 2013-1-15 09:47 static/image/common/back.gif
1、嗯 在等独立式CQC的驱动,证书要月底才能下来。
2、输出SELV的也需要双重绝缘吗?
SELV的线不需要双重绝缘,但是还是要满足第5.2.2章节的线径要求
tuzhenx
发表于 2013-1-15 15:00
1)电源不行,这种接法必须得独立式的;
2)电源输出端直接用有3C的ICE53的线,外面什么都不用套,很方便,输入线可以省略不要
向进华
发表于 2013-1-18 10:11
电线,压线扣和控制器都过不了
Hanson888
发表于 2013-1-18 23:29
申请CCC认证,电源有CQC认证可以接受,PSU输入线带双重绝缘即可。
xqaql
发表于 2013-7-27 16:42
tuzhenx 发表于 2013-1-15 15:00 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
1)电源不行,这种接法必须得独立式的;
2)电源输出端直接用有3C的ICE53的线,外面什么都不用套,很方便, ...
普通灯具用60227IEC52也行的吧?
jsq123
发表于 2013-7-27 17:06
本帖最后由 jsq123 于 2013-7-27 17:20 编辑
1、输出线SELV也要双重绝缘,用护套线即可;
2、我担心你的耐压不好过,II类设备做CCC至少要通过3630Vac.