hjzjnb 发表于 2013-1-10 09:09

10A开关正常操作测试过不去

想问下大家10A的家用灯具开关    10A 250V~开关的银触点上需要用电触点润滑脂吗~40000万次的正常操作过去不~~

hjzjnb 发表于 2013-1-11 08:28

没人帮忙吗

defong 发表于 2013-1-11 15:14

10A的开关用银都过不去?是不是用的复合银呀.?

lingyuns 发表于 2013-1-25 13:03

defong 发表于 2013-1-11 15:14 static/image/common/back.gif
10A的开关用银都过不去?是不是用的复合银呀.?

纯银触点应该不好吧?用银合金触点好一些,过不了,除了银触点材料和质量外,还有设计结构问题都有会造成成不过关的。

oscar_ye 发表于 2013-3-6 13:07

第一,触点材料一般选用Ag合金材料,如AgCdo或AgSnO,抗拉弧、耐温性能都较好。其实,触点大小需要控制,选用触点一般用3.2x0.9左右,第三,导电用面积大点,厚实的材料。第四,开关速度与触点最好没有关系,闭合,断开尽量快,灭弧性好。第五,导电件的间隙是否足够。第六,开关尽量密闭对灭弧好,对散热有点影响,需要平衡下。

defong 发表于 2013-3-11 09:42

oscar_ye 发表于 2013-3-6 13:07 static/image/common/back.gif
第一,触点材料一般选用Ag合金材料,如AgCdo或AgSnO,抗拉弧、耐温性能都较好。其实,触点大小需要控制,选 ...

专家点评哟,好精辟呀.只是速度和频率都已有规定,闭合,断开如何才能尽量快呢,求专家指教!

oscar_ye 发表于 2013-3-12 09:33

defong 发表于 2013-3-11 09:42 static/image/common/back.gif
专家点评哟,好精辟呀.只是速度和频率都已有规定,闭合,断开如何才能尽量快呢,求专家指教!

你说的动作频率是IEC61058-1/GB15092.1的规定吧?动作速率可做成与触点通断无关的模式
你找一个传统已做过相关认证有实力厂家的翘板开关拆开看看,就明白了,一样的原理!
待我有空给你拍几张翘板开关的照片上传给说明下。

defong 发表于 2013-3-12 10:48

oscar_ye 发表于 2013-3-12 09:33 static/image/common/back.gif
你说的动作频率是IEC61058-1/GB15092.1的规定吧?动作速率可做成与触点通断无关的模式
你找一个传统已做 ...

期待你的精彩!

yxd2008 发表于 2013-4-15 19:27

oscar_ye 发表于 2013-3-12 09:33 static/image/common/back.gif
你说的动作频率是IEC61058-1/GB15092.1的规定吧?动作速率可做成与触点通断无关的模式
你找一个传统已做 ...

重点还是要控制动静触点的磨损,提高耐磨强度。

aba 发表于 2014-3-14 12:15

10A 250V 说小也不小了, 结构设计上要下点功夫,