GB19510.1-2009 接地电阻试验
本帖最后由 songbolove 于 2013-1-5 09:38 编辑请问,这个判定是不能起火冒烟?对于接地电阻的大小有要求吗?
25A试验。
这个25A,接地电阻也要求0.5欧姆吗?
如果是25A 0.5欧姆
大家都是用什么型号的仪器?
找不到能产生25A电流 电阻上限0.5欧姆的仪器
不能起火冒烟,使用标准的100718AWG就可以满足要求.20AWG不行的.
电阻越小越好.
电阻越大,就越容易冒烟,起火.接地线的绝缘皮都会溶掉. 有的机构说,25A试验也要满足0.5欧姆。感觉太奇快了。 songbolove 发表于 2013-1-5 08:56 static/image/common/back.gif
有的机构说,25A试验也要满足0.5欧姆。感觉太奇快了。
参考GB7000.1-7.2.3章节 产生25A电流 电阻上限0.5欧姆的仪器
采用接地电阻测试仪即可 h82063 发表于 2013-1-7 08:50 static/image/common/back.gif
产生25A电流 电阻上限0.5欧姆的仪器
采用接地电阻测试仪即可
推荐下接地电阻测试仪的型号,能差生25A 0.5欧姆的