adangce 发表于 2007-12-20 09:37

关于可移动落地灯中的矽套管作用

在一类可移动灯具中它是不是作为内部接线的补充绝缘?还是只是起到保护软缆或者软线通过电缆入口时候防止被锐边刮伤?

还有二类灯中使用矽套管主要起到什么功能作用?

brent 发表于 2007-12-20 09:56

2類燈加套管起附加絕緣作用

adangce 发表于 2007-12-20 13:53

请问下一类灯呢?一类灯需要附加绝缘不?

heymutwo 发表于 2007-12-20 14:05

视情况而定了,还有就是套管的长度和固定方法。

adangce 发表于 2007-12-21 08:16

楼上能不能说具体些?因为我发现我们公司做的一类灯都加这个矽套管,不知道一类灯可不可以只做基本绝缘?因为已经有地线连接了。

davey.liao 发表于 2007-12-21 09:09

一类灯中使用矽套管起到保护软缆与软线通过电缆入口时候防止被锐边刮伤;一类灯中是一定得加非矽套管的。

安王子 发表于 2007-12-21 22:18

引用第5楼davey.liao于2007-12-21 09:09发表的:
一类灯中使用矽套管起到保护软缆与软线通过电缆入口时候防止被锐边刮伤;一类灯中是一定得加非矽套管的。
同意!

jqheart 发表于 2011-10-28 09:51

矽質玻璃纖維套管在變壓器中常用于CT絕緣,其耐油性、抗剪性、耐
   磨性極佳,耐酸鹼、水、液態氧、有机溶劑;耐溫180℃,耐電壓1.5KV。

矽套管,只起防高温,耐磨作用。

若它作为绝缘层如附图这样是不合格的

楚人美 发表于 2013-2-20 23:47

矽套管只能用作出线口机械保护,硅胶管也叫黄蜡管可以用来用做附加绝缘。也能用来做出线口的保持一类灯具从线材到可接触金属部件的 基本绝缘的爬电距离要求 2。5MM 和二类灯具从线材到可接触金属部件的附加绝缘的爬电距离要求2。5MM。(条件是:电线被压线扣,塑胶螺丝固定的情况)请看表格第四点。跌眼镜吧!线绝缘表面到可触金属部件都有爬电要求。这些老外,不知道脑袋是不是被们挤了。。。:lol