有个问题,也是今年某个国企犯的错误。电线电阻测试?请教高手。
很多人还是使用测试线的直径,然后算出整根线的面积是否符合要求,但是明确的有标准DIN VDE0295是测试电阻值来判定的,总感觉测试面积是有点古老的感觉,元方怎么说呢?“ 这个以标准作为考核依据吧!计算面积是有些使用电线的企业不具备测试电阻的条件,可以作为一种方式。通常会规定偏差范围出来的 wwnw_007 发表于 2012-12-4 10:56 static/image/common/back.gif这个以标准作为考核依据吧!计算面积是有些使用电线的企业不具备测试电阻的条件,可以作为一种方式。通常会 ...
偏差范围,请问所谓的规定偏差范围出在何处? 大人,相同面积的线,垃圾铜志的电阻值可以比好铜志的电阻大了一倍。依元芳看,此事必有蹊跷!采用仅检查证书、测量面积的方法,有可能涉及他人结党营私之丑陋恶行,大人要小心处理此事,以免被坏人暗算。 山炮 发表于 2012-12-4 11:09 static/image/common/back.gif
大人,相同面积的线,垃圾铜志的电阻值可以比好铜志的电阻大了一倍。依元芳看,此事必有蹊跷!采用仅检查证 ...
不能依此法做事,依元方的意思办。 山炮 发表于 2012-12-4 11:09 static/image/common/back.gif
大人,相同面积的线,垃圾铜志的电阻值可以比好铜志的电阻大了一倍。依元芳看,此事必有蹊跷!采用仅检查证 ...
同意此方法。但是不是每个企业都有电阻测试设备了 其实一台直流低电阻测试仪也不是很贵的,一般企业应该买得起。:D 哎!价格的确不贵的,可是企业主愿意掏钱购买不?好象不多吧!甚至有的企业根本不作检验的。嘿嘿! 是啊,的管控了,买个电桥就很好了。 直流电源可能测得不准,接地电阻测试仪还行,但是本人觉得直流电桥最准。