wlx8111 发表于 2012-12-3 11:55

请教:关于电器外壳感应电流问题

本帖最后由 wlx8111 于 2012-12-3 12:00 编辑

      近期有用户反应产品漏电.当然所谓的漏电,也并非真的漏电,绝大部分原因是I类电器在使用时,没有使用带安全接地的插座所造成的.我所提到的并非是I类器具,而是II类.比如说足浴盆.在通电工作时,用万用表测量盆体中的水与大地之间的电压不超过AC50V,当关闭功能开关时,测量出水与大地之间的电压大于150V,但对产品进行电气强度测试时,3750V 5mA,能通过.我也知道是感应电流,但什么原因为导致这么大.请高手指点.

wlx8111 发表于 2012-12-4 08:39

请哪位高手指点一下.

ag028 发表于 2012-12-4 23:14

电炒锅也有类似现象,漏电流不大 ,但是电压高 ,给用户的感觉就是电人,其实在安全范围内,我曾经看到个洗脚盆带电部件和水之间靠薄膜材料绝缘,打3000V的时候有闪络现象,但是勉强通过,但是大哥你这个现象时不通电还电压高点 ,如何解释。。。。。   你可以通过增强发热部件和水之间的绝缘降低泄漏电流。个人意见。

ag028 发表于 2012-12-4 23:23

你可以看看零线和火线是不是接反了:

wlx8111 发表于 2012-12-5 11:17

II类电器不存在火线零线的问题.插头是没有固定的.

sandy007 发表于 2012-12-6 11:26

电压只是一个浮动的电压吧,不过貌似真有点高。

wlx8111 发表于 2012-12-11 09:57

我认真的分析了一下,应该还是与包裹PTC发热体的绝缘层厚度有关.

chenice 发表于 2012-12-27 08:53

wlx8111 发表于 2012-12-5 11:17 static/image/common/back.gif
II类电器不存在火线零线的问题.插头是没有固定的.

火线和零线对调,看看漏电电压值是否会变化

wlx8111 发表于 2012-12-27 11:47

chenice 发表于 2012-12-27 08:53 static/image/common/back.gif
火线和零线对调,看看漏电电压值是否会变化

呵呵.II类电器是不分火线零线的.插头在插的时候,是不会去分的.

weisp 发表于 2013-1-4 17:55

想解决此问题,须从电路上解决。我以前在论坛也说过此问题,结果不了了之。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教:关于电器外壳感应电流问题