520168 发表于 2012-11-23 17:06

接地电阻测试

各位大侠!
       接触压降测量仪是否可以用来替代接地电阻测试仪测量接地电阻?

:D谢谢!

qsin 发表于 2012-11-23 17:42

理论就不可行,更没任何的实际意义。
接触压降测试仪,需精确到mV级,类似于电压表,而接地电阻测试仪则类似于电源,需提供规定的电压电流,纵然你给电压表增加其他的电子线路以到达供电效果,不管从测试不确定度上还是从实验室考核上将,都是不可控制的,抛开这些从标准上讲,也不会接受此种替代测试方法。

520168 发表于 2012-11-23 17:47

嗯!说的有道理,

hzj101988 发表于 2012-11-24 07:56

520168 发表于 2012-11-23 17:47 static/image/common/back.gif
嗯!说的有道理,

找到工作了?

520168 发表于 2012-11-24 08:40

hzj101988 发表于 2012-11-24 07:56 static/image/common/back.gif
找到工作了?

找到了,不太想做,上班超级累呀!上班屁股都没离过登子。:L

520168 发表于 2012-11-24 08:41

520168 发表于 2012-11-24 08:40 static/image/common/back.gif
找到了,不太想做,上班超级累呀!上班屁股都没离过登子。

LZ有什么好工作介绍一下。:handshake

hzj101988 发表于 2012-11-24 08:58

520168 发表于 2012-11-24 08:41 static/image/common/back.gif
LZ有什么好工作介绍一下。

做位置上不好么?

520168 发表于 2012-11-24 11:24

hzj101988 发表于 2012-11-24 08:58 static/image/common/back.gif
做位置上不好么?

这样子很容易得颈椎病。

sheng18 发表于 2012-11-24 17:03

2楼是高手啊。。。。

山炮 发表于 2012-11-24 19:32

为什么不可以?有那个电流就可测那个电压,得出那个阻值。
页: [1] 2
查看完整版本: 接地电阻测试