UL1598拉力测试
5.15 Strain relief5.15.1 General
5.15.1.1 A strain-relief shall be provided for a flexible cord or conductor that can be subjected to pulling,
pushing, flexing, or twisting after the luminaire has been installed.
对与线要不要做防拉 不是很清楚关于线要不要做拉力测试的情况,只要安装好后,有线露在外面可以碰到 即表示can be subjected to pulling, pushing, flexing, or twisting after the luminaire has been installed. 对吗?
如果线在外面需要满足拉力测试。
另外,如果产品是做 listing的时候,一般都是要做拉力测试的,R/C可以豁免。 UL1598中做拉力测试一般只有两种情况:
1.吊灯
2.Lamp supportedlampholder UL1598的规定是产品安装好之后(包括安装了灯泡, 灯罩等之后), 如果还有线可以拉到, 就要做拉力测试. 否则不用. 这个跟你申请list还是r/c关系不大. 不过对于申请r/c的灯具组件, 即使线可以拉到, 也可以不做拉力测试, 但是需要在灯具组件的r/c报告中要求这个组件在用于成品的时候要做这个测试. Lamp supportedlampholder
是什么意思啊 常见的lamp supported lampholder就是那种环形灯管, 灯管先固定好之后, 再将lampholder连接在灯管上. lamp supported lampholder就是灯头没有固定,待灯泡装好后才能固定。
页: