I类LED灯具进行漏电流测试时是否要断开地
I类LED灯具进行漏电流测试时是否要断开地 ?有一种说法是“如果地为永久性连接,如固定布线的,那么测量的过程中不需要断开地
如果地为非永久性连接,如耦合器连接,那么测量过程中将地断开。”
标准上对于一条没有明确说明,大家平时是如何做的?
不用断开。http://bbs.angui.org/thread-105278-1-1.html 山炮 发表于 2012-11-17 11:59 static/image/common/back.gif
不用断开。http://bbs.angui.org/thread-105278-1-1.html
感觉不断开的话,测试的意义不大啊 不用
:):@ I类灯具的地线是永久性接地,测漏电流时是不能断开的