继电器在CDF清单中电压参数问题,求解答!
有一家继电器供应商的VDE证书上电压写的是277V,其余老供方都是250V,在做CDF清单时没有注意,也写了个250V,这个250V包含在277V以内,是否符合认证要求?:(
按证书上写是没有错的,厂家是在呼悠买家,最终厂家都要改回去,只是时间的问题,验货没有验出问题出来可以不理它,等标准升级或报备其它元件再更新过来就行了. 实物上印哪个,就写哪个 验货不会验VDE证书的 但如果VDE证书跟实物上都是277V, 那250V是肯定不对的 继电器供应商答复说是电压250V包含在277V里没关系,感觉不踏实,还是及早的更改掉的好,谢啦。 housq 发表于 2012-11-16 12:27 static/image/common/back.gif
继电器供应商答复说是电压250V包含在277V里没关系,感觉不踏实,还是及早的更改掉的好,谢啦。
不一致不行。 housq 发表于 2012-11-16 12:27 static/image/common/back.gif
继电器供应商答复说是电压250V包含在277V里没关系,感觉不踏实,还是及早的更改掉的好,谢啦。
供应商答复的不全对。以前VDE是接收这种解释的,当然250V也的确是含在277V中的,理论上没问题。近年VDE不太愿意接收高电压包含低电压的做法(因为包含关系的做法要使VDE损失测试费用的,这个你应该懂的),所以慢慢地就要求申报规格-测试规格-标识规格一致。当然,你可以电话和VDE确认这种说法。 产品印字与证书要一致 要写成277V