户外灯的排水孔要求多大?
户外灯的排水孔要求多大?有什么尺寸要求,在哪个标准的第几章节?请高人指点一下。 结构部分的排水孔里有规定面积。 wwnw_007 发表于 2012-10-19 08:38 static/image/common/back.gif结构部分的排水孔里有规定面积。
结构部分并没有规定排水孔面积,不知道你指的是哪个标准。下面是IEC60598-1的第四章关于排水孔的描述:
4.17Drain holes
Drip-proof, rain-proof, splash-proof and jet-proof luminaires shall be so designed that if water
accumulates in the luminaire it can drain out effectively, for example by opening one or more
drain holes. Watertight luminaires s hall have no provision for draining.
Compliance is checked by inspection and by the tests of Section 9.
NOTEA drain hole in the back of a luminaire for surface mounting is effective only if the design ensures a clearance of at least 5 mm from the mounting surface, for example, by means of projections from the back.
上面只提到了孔位应与安装表面有至少5mm的间隙,希望能够得到专业一点回答,不要笼统想当然的回答。 路过,貌似楼上在怒斥版主。。围观!
60598中没有对排水孔大小直接作出任何规定!需符合clause 9.2中IP探针测试要求即可,4.17那个5mm讲的只是有效漏水孔的需离墙壁的位置 qsin 发表于 2012-10-19 09:58 static/image/common/back.gif
路过,貌似楼上在怒斥版主。。围观!
60598中没有对排水孔大小直接作出任何规定!需符合clause 9.2中IP探 ...
4.17是标准的结构部分的章节,标准中没有具体规定开孔尺寸要求的。但是有规定开孔面积的。所以请仔细看看标准吧! wwnw_007 发表于 2012-10-19 10:18 static/image/common/back.gif
4.17是标准的结构部分的章节,标准中没有具体规定开孔尺寸要求的。但是有规定开孔面积的。所以请仔细看看 ...
你讲UL1598吗?4.17全部内容楼主贴出来了! 请参考9章节中关于IP测试项目中的探针测试,就是开孔的要求尺寸。如何是我想当然地笼统回复呢?麻烦多看看标准吧! wwnw_007 发表于 2012-10-19 10:27 static/image/common/back.gif
请参考9章节中关于IP测试项目中的探针测试,就是开孔的要求尺寸。如何是我想当然地笼统回复呢?麻烦多看看标 ...
老大动怒了啊,消消气
IP第一位数字是3和4的,透过排水孔或者通风口不能用试验指3和4触及带电件,所以如果有带电件由孔可以看见的话就要主要孔径了。当然了,如果你的带电件在里面还有绝缘保护的话,你的排水孔开打的大也无所谓了,关键还得检查结构。
听007的没错 本帖最后由 tsunn 于 2012-10-20 02:51 编辑
wwnw_007 发表于 2012-10-19 10:27 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
请参考9章节中关于IP测试项目中的探针测试,就是开孔的要求尺寸。如何是我想当然地笼统回复呢?麻烦多看看标 ...
不是我胡乱说你笼统回复,你看看你的回复“结构部分的排水孔里有规定面积。”此外在5楼回复你还坚持说“4.17结构部分没有开孔尺寸要求,但是有规定开孔面积。”你的2楼和5楼的回复内容都表示了你认为结构部分一定清清楚楚的写明了开孔面积
你可以这样回答:排水孔需要兼顾第一位IP数字特征要求。
这才是负责的专业的回答,而你说“结构部分的排水孔里有规定面积”,这样的回答与其说是笼统,不如说是错误,结构部分根本没规定面积!
如果你一开始就很清晰的了解,你一定不会回答“结构部分的排水孔里有规定面积。”倚靠经验主义,别人的问题总不屑一顾,凭经验去判断,摆出一种居高临下的姿态,标准又不熟,这是不少工程师容易犯的错误。
如果所有的问题都这样回复“XXX在IEC60598标准里有规定,回去好好看标准”,有意思吗?标准的阅读理解需要讨论中得到升华,其实真可以说整个IEC60598标准并没有规定排水孔面积,只是提到IP第一位数字是3和4的要同时满足探针测试要求。不同意见的欢迎前来拍砖。
tsunn 发表于 2012-10-20 01:16 static/image/common/back.gif
不是我胡乱说你笼统回复,你看看你的回复“结构部分的排水孔里有规定面积。”此外在5楼回复你还坚持说“ ...
批评得是。是我的回复内容欠妥。谢谢!
页:
[1]
2