hzj101988 发表于 2012-9-27 11:59

灯具电源变压器温度测试

如图,测试变压器线圈温度是不是一定要破坏绝缘层啊?要不怎么测试啊?

glin.lu 发表于 2012-9-27 12:27

用热电偶法测是要剥开那个绝缘胶布的,

qin.cq 发表于 2012-9-27 13:20

最好是用电阻法

Nezof 发表于 2012-9-27 13:25

轻轻挑开高温胶带

jsspace 发表于 2012-9-27 14:26

一般我会用镊子撕开一点,让后将热电偶放进去。

stey 发表于 2012-9-27 15:24

用镊子轻轻挑一个缝隙塞进去,注意不要破坏线圈的绝缘层,高频变压器用电阻法很不方便,还要引线出来,匝数也比较少。

hzj101988 发表于 2012-9-27 16:18

stey 发表于 2012-9-27 15:24 static/image/common/back.gif
用镊子轻轻挑一个缝隙塞进去,注意不要破坏线圈的绝缘层,高频变压器用电阻法很不方便,还要引线出来,匝数 ...

是 啊这个变压器外面还加了一层PVC,再有多层绝缘层!么有见过!

qsin 发表于 2012-9-27 16:35

Nezof 发表于 2012-9-27 13:25 static/image/common/back.gif
轻轻挑开高温胶带

要轻哦!注意哦,亲!!

Nezof 发表于 2012-9-27 17:27

qsin 发表于 2012-9-27 16:35 static/image/common/back.gif
要轻哦!注意哦,亲!!

其实一般不太严格的情况下都直接粘胶带上面的,当天是指胶带层数已经不太多的情况下

qsin 发表于 2012-9-27 17:40

Nezof 发表于 2012-9-27 17:27 static/image/common/back.gif
其实一般不太严格的情况下都直接粘胶带上面的,当天是指胶带层数已经不太多的情况下

其实这样的线圈好像就热电偶法好操作点,不过布点的位置就很讲究了!
个人推荐布置5个点以上为好!左/右 前/后 和上下以及线圈绕线出头焊接处