SHOPPING2011 发表于 2012-9-24 15:01

美规LED台灯接线问题

       我司现有一款LED台灯,出美国地区,请大伙帮忙看下台灯内部低压24V,接线处是否需要固定?灯头部分已固定不会产生拉力,底坐出线位有防拉胶套。附图:

songu 发表于 2012-9-24 16:06

给个与电源接口一起连接好的图片看看,这样可能会清楚些,单纯这个接头,我觉得应该要固定为宜,

fasten 发表于 2012-9-24 22:37

这几个图根本就无法确定结构,确定也是瞎猜

billowlee 发表于 2012-9-25 18:23

如果是CLASS 2的电源,应该不强制固定

bub02 发表于 2012-9-26 09:44

结构不是很清楚,但是承受力的部分都要固定

依然 发表于 2012-9-26 11:30

上面说的对。如果电源是Class 2 或者LPS, 二次侧是不用防拉的,不需要做拉力测试。

everapprobation 发表于 2012-9-26 18:54

围观:D这个没有安规要气么

520168 发表于 2012-9-27 10:41

接线处在底座里面不外露是不需要固定防拉的吧!

树袋熊 发表于 2012-10-14 18:18

DC24V,电源是必需是隔离的,没有什么问题.

BIAOJIAWU 发表于 2012-11-10 17:02

這個在外殼內,絕對沒有問題。