tsunn 发表于 2012-9-11 19:49

再次提问I类灯具的灯头接线是否也要包热缩套管

昨天曾问,得不到满意的答案,现在再次提问I类灯具的灯头接线是否也要包热缩套管,如果是,为什么要包?基本绝缘不可以吗?I类灯具本身就只需要满足基本绝缘+接地。为何还要包多一层热缩套管,普通白炽灯的灯头部位电线温度也不高。

孟云房 发表于 2012-9-12 00:12

普通白炽灯的灯头部位电线温度也不高?
这个观点可能有点问题,,
比如100W的大圆或大椭的防潮灯,电线温度超标的不要太多。
同样的你说的普通庭院灯,小六角或小四角的,顺挂和倒挂情况就大不同,
热量是往上冲的,会导致接灯头螺丝的那部分电线温度升高,
不加套管90度,加了就120度。
如果庭院灯做到100W,更是加的多啦。

我认为目的是为了通过温度测试。

tsunn 发表于 2012-9-12 05:13

我简单测了一下一款台灯40W的灯座内部温度才40多度到50多度,热量也是往上冲的,那里温度都不高,电线温度应该也不会高吧。希望是我测的有问题,可能热藕丝没粘牢,我是随意测了一下。
我也认为是为了过温度测试,希望有高人进一步确认一下,不胜感激啊。

520168 发表于 2012-9-12 08:31

包多一层热缩套管是不是防电源线刮伤,或者是防止用家触及.:dizzy:

ben哥哥 发表于 2012-9-13 13:55

几个关键词,Class I产品,Class II结构,爬电距离及电气间隙。搞懂搞明白搞清楚这三个了,基本上也就理解了,否则就是跟你说再多也白搭

wmt970520 发表于 2012-9-14 16:49

热缩套管有很多作用,阻热,防触电,防刮,要看它使用的目的的什么,很多都加热缩管的目的都是阻热,不过套管的温度一般都是125,用做抗热的需要降20度。
楼主提到的一类灯具,假如灯罩部位没有接到地,或者会触及灯头线,此时加热缩套管就有意义了,起到附加绝缘作用。需要注意的是GS不接受外部热塑套管作为绝缘保护。
页: [1]