请问独立式LED控制装置耐压及绝缘距离的要求
本帖最后由 oudanyu 于 2012-9-4 14:58 编辑大家好,附件中独立式的LED控制装置(input 90-264VAC,50/60Hz,Max.0.3A;output:13-30VDC, 350mA)
的绝缘电阻、耐压及绝缘距离是否要同时满足IEC 61347-1& IEC 61347-2-13 附录I ?想请教各位两个问题,
1. 在对控制装置input-output的进行 耐压测试,打3810V~(按IEC 61347-1 table 1, 4U+2750V)时仪器报警了;打3750V~(按IEC 61347-2-13 table I.6)测试通过了,那耐压判定为Fail,对吗?
2. 绝缘距离按以下点位和限值考量,对吗?是否也要先测试元器件(变压器、Y1电容)及电路间的工作电压,才能判定绝缘距离。
考量部位标准条款绝缘距离限值(mm)
Cl.Cr.Dti.
L-N IEC 61347-2-13 Annex I table I.7 4)a)3.0 3.0 /
Fuse 端子之间IEC 61347-2-13 Annex I table I.7 4)a)3.0 3.0 /
PRI-SEC. traceIEC 61347-2-13 Annex I table I.7 1)6.0 6.0 /
PRI-SEC. WindingIEC 61347-2-13 Annex I table I.7 1)4.0 4.8 /
Y1电容 端子之间IEC 61347-2-13 Annex I table I.7 1)6.0 6.0 /
L/N——锁外壳的螺钉IEC 61347-2-13 Annex I table I.7 5)6.0 6.0 /
输出不同极性间IEC 61347-2-13 Annex I table I.7 4)a)0.8 1.0 /
输出带电部件—锁外壳的螺钉IEC 61347-2-13 Annex I table I.7 4)a)0.8 1.0 /
塑胶外壳IEC 61347-2-13 Annex I table I.7 6)d)//0.8
变压器骨架IEC 61347-2-13 Annex I table I.7 6)b)//1
独立式LED控制装置的图片 本帖最后由 oudanyu 于 2012-9-4 14:41 编辑
独立式LED控制装置的图片
1)是的,是fail的,建议你修改电压工作范围(因为3750是pass的)
2)是的,通过测量其工作电压来决定距离 1.输入应该是100-240的宽电压吧,90-264是取了10%的余量,其实这个没必要的,不然做故障测试又会在这个基础上再来10% 所以你该一下marking,然后打3710没问题的
2. 通常做法是先量电压再判别,因为变压器那边电压通常比250V高 本帖最后由 qsin 于 2012-9-4 15:34 编辑
一般宽电压都是标100-240V,其他的实际上没什么意义,如90-264V的话,反而有些测试不能通过!同上,最好就是修改rated voltage 61347-13的爬电距离和电气间隙的判定还要先测量其两端之间的工作电压吗,不是只看产品的输入电压就可以了? 1. 按现在的参数做测试已经失败。建议你修改电压工作范围(因为3750是pass的),此外你产品额定电压标到264V不合理。你的保险丝的额定值VDE证书上是250V的。
2。是要通过测量其工作电压来决定距离。 改铭牌的电压范围 好像61347的要求比60950要嚴格. 不知要不要用到插入法算安全距離.
页:
[1]