III类灯具
请问大家如15W天花射灯,外置电源,电源输出电压50V直流。 天花灯和电源有连接端子,这样的灯是否属于III类灯具。新IEC60598中说<=3A或<=25V交流或<=60V直流. 这样15W天花灯应该是III对吗? 本帖最后由 Nezof 于 2012-9-4 07:52 编辑仅这个天花灯的话是三类的
连接到外置电源,50V的话,你的输出端不能裸露
是III类灯具, 你的灯具是说了一句话外置电源,电源和你的灯具是一体的,你只能说你有50V的部分,你的输入还是220或者是240之类的交流电,你的灯具不是三类的灯具,只能说你的是一类或者是二类的灯具,有三类部分 顶楼上的。
既然有外置电源,就不是III类了。 III类部件 ,光源不可能单独出售撒 III类的SELV电压 国际IEC里面好像是 42V吧? 你的都是50V 了, 有爬电距离和电气间隙的要求啊 灯具是III类灯具 天花灯和电源有连接端子可拆分,光源部分认为是灯具,50V符合SELV供电III类灯具;电源作为独立式外置电源来评估。 Class III
要根据标准里关于Class I/II/III的定义来分类