dgcawhj25 发表于 2012-8-31 09:41

III类灯具的漏电流需要测试吗?

III类灯具的漏电流需要测试吗?
限值多少?

Nezof 发表于 2012-8-31 09:54

不需要测试

wwnw_007 发表于 2012-8-31 10:05

工厂不需要检测的。

难得糊涂wrs 发表于 2012-8-31 10:17

ben哥哥 发表于 2012-8-31 17:23

这些看标准就能很明确的问题

hzj101988 发表于 2012-8-31 18:25

看标准去吧

tuzhenx 发表于 2012-9-1 08:35

安全电压,无需

Jason020 发表于 2012-9-1 11:18

不需要,这种灯具的防触电保护是依靠适配器来达到的。用不同的适配器则有不同的测量结果。它要跟符合标准认证的SELV适配器一起使用。标准中也没提到这类产品的漏电流测试。

dgcawhj25 发表于 2012-9-3 09:34

ben哥哥 发表于 2012-8-31 17:23 static/image/common/back.gif
这些看标准就能很明确的问题

能帮忙指下标准的条款号吗?谢谢。

老郭 发表于 2012-9-3 12:38

第8章 防触电保护的8.1条款能解释为什么在SELV情况下可以不用考核泄漏电流。