kevin.li 发表于 2012-8-17 14:49

灯具电线加防火管

IEC 灯具电线加防火管耐温增加多少....请提供暗送秋波条款,谢谢

kevin.li 发表于 2012-8-17 14:50

请供具体条款...谢谢

Nezof 发表于 2012-8-17 15:58

为什么不换温度值高一点的电线呢

kevin.li 发表于 2012-8-17 16:38

Nezof 发表于 2012-8-17 15:58 static/image/common/back.gif
为什么不换温度值高一点的电线呢

要是有这个条款的话,可以省很多成本的...

Nezof 发表于 2012-8-17 17:23

kevin.li 发表于 2012-8-17 16:38 static/image/common/back.gif
要是有这个条款的话,可以省很多成本的...

用高温线应该比普通线+套管省事吧,至少在工艺上

karenlhw 发表于 2012-8-18 08:16

但为了省钱很多都是用普通线+套管的

glin.lu 发表于 2012-8-18 08:37

在IEC 60598-1里面,12.4.2,(C)里面,有提到给线加套管,请看看是否是你需要的。

glin.lu 发表于 2012-8-18 08:38

glin.lu 发表于 2012-8-18 08:37 static/image/common/back.gif
在IEC 60598-1里面,12.4.2,(C)里面,有提到给线加套管,请看看是否是你需要的。

我看的是08版的标准

ying007 发表于 2012-8-18 08:59

帮顶了。。。。。。。

kevin.li 发表于 2012-8-24 11:14

glin.lu 发表于 2012-8-18 08:38 static/image/common/back.gif
我看的是08版的标准

那最高才120,看来没有把握 还是用高温线算了,谢谢