LED吸顶灯用非隔离电源爬电距离的问题
如题,LED吸顶灯,使用非隔离电源,输入220-240V AC,最大输出电压58V,输出端的爬电距离是按不超过150V那个档来算,还是按照输入电压不超过250V那个档来算?在网上看到有些朋友说非隔离电源按输入端的电压来考量,但公司有份机构的测试报告上是按电源输出端的电压来考量的,想问问大家怎么看这个问题? 这么纠结就一人让一步,输出端的不同极性间的爬电距离按输出电压考量,与易触及部件的爬电距离按电源输入端电压考量。:victory: 本帖最后由 Nezof 于 2012-8-15 07:50 编辑理论上应该是通过插值法算出来的
不过因为是非隔离的,所以把控比较严,按照250V来考量也有他的道理
输出端的爬电距离为什么不按150V那个档来算,:dizzy:
有那位高人可以讲解一下. 山炮 发表于 2012-8-14 22:33 static/image/common/back.gif
这么纠结就一人让一步,输出端的不同极性间的爬电距离按输出电压考量,与易触及部件的爬电距离按电源输入端 ...
纠结的是不同极性之间的爬电距离很容易满足,但是与易触及不见的距离太小呀。 问了国家级机构的工程师 ,需要按照输入端的电压来考量 jayjie729 发表于 2012-8-15 09:07 static/image/common/back.gif
问了国家级机构的工程师 ,需要按照输入端的电压来考量
请问你是问了哪里的国家机构啊 国家半导体监督检验中心 按输入端的理由是什么啊?是不是标准执行的过头了啊??