吸顶灯结构检查
中国使用,固定天花板安装,Class2类电源,输入线经过一个孔直接焊锡固定如图4,电源为安全隔离电源,用双层绝缘片与金属外壳隔开,电源在灯具内固定如图2的方式,PCB与金属外壳固定方式如图3,电源输出端导线如图1,各位看看都有哪些问题! 问题1:输入电源线要满足加强绝缘,过孔处要防护;问题2:电源绝缘片有厚道要求吗?
问题3:电源输出端是安全低电压需要满足加强绝缘吗?
问题4:电源通过螺丝固定到金属外壳可靠吗? 1. 要保护
2. 要看材料
3. 不需要
4. 不可靠 电源为么不是隔离的? Nezof 发表于 2012-8-11 09:24 static/image/common/back.gif
1. 要保护
2. 要看材料
3. 不需要
能把条款列出来不? faige2006 发表于 2012-8-11 09:35 static/image/common/back.gif
电源为么不是隔离的?
你怎么看出来不是隔离的啊?:o 这个几W的? 散热没问题吗? xqaql 发表于 2012-8-11 13:46 static/image/common/back.gif
这个几W的? 散热没问题吗?
散热没有问题! hzj101988 发表于 2012-8-11 13:49 static/image/common/back.gif
散热没有问题!
PCB好像悬空了,这样散热也没有问题? 焊点温度多少 啊? xqaql 发表于 2012-8-11 20:06 static/image/common/back.gif
PCB好像悬空了,这样散热也没有问题? 焊点温度多少 啊?
美个灯珠是0.5W的 功率很小 PCB铝板散热面积那么大啊