LED T8 CE安全电压(SELV)请教
各位好:现在我司有一款电源需要过CE认证。其中LED灯的散热是外露的,LED驱动电源内置,Vin=100-240V ACVout=48V max 咨询CE那边说EN61347-2-3 8.2给出的安全电压(SELV)为带载低于25V 空载低于33V的根号2倍。因输出电压为48V,大于25V。所以LED灯板上的走线需要与LED灯的外露散热爬电间距大于1.2mm想请教各位高手,CE那边给出的说法正确吗?这个距离是必须满足的 Nezof 发表于 2012-8-10 13:59 static/image/common/back.gif
这个距离是必须满足的
i请问1.2mm的距离是在Vout=25-50V时必须满足,还是Vout=0-50V都满足,还是Vout=0-25V时不需要满足。 两个问题不要搞混淆了。
1)SELV输出,且电压小于25V负载,33V空载的时候,可以触摸。
2)距离的要求,如果电压小于25不用考虑距离的问题。 jsspace 发表于 2012-8-10 16:37 static/image/common/back.gif
两个问题不要搞混淆了。
1)SELV输出,且电压小于25V负载,33V空载的时候,可以触摸。
2)距离的要求,如 ...
谢谢了!这样的话安全电压就太低了。现在LED灯条非常窄。看来只有另寻磨具了。:'(