怎样降低变频器过电压等级
一款变频器,输入为过电压等级为3,中压690V输入,母线电压在1200V左右,在确定安规距离的时候,有一点疑惑。母线之间的电压按照1140V等级,电气间隙是按照690V等级还是1140V等级呢?还有,经过整流桥后,有母线电容滤波,能否认为降低了一个过电压等级,即母线的电气间隙按照过电压等级2来计算?那母线后面的逆变和输出能否也按过电压等级2?由此引发思考,怎样才能够算降低了一个过电压等级呢?一般工业供电都是过电压等级3,在不使用隔离变压器的情况下,怎样做才能认为是可以降低过电压等级,从而减小电气间隙的要求..大家一起讨论哈,貌似标准对于这个的解释不够清楚这个不知道对你有没有用。
GB 18802.1(IEC61643) 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法 经过整流桥后,有母线电容滤波,能否认为降低了一个过电压等级,
我觉得,不能认为有滤波电容就可以降低过压等级,因为它没起到隔离的作用。 我觉得应该可以按照过电压等级2来判定,因为你的变频器前端应该是要接熔断器和断路器之类的保护器件,并且母线前端还有整流滤波,应该是可以按2判定。 11狼 发表于 2012-8-14 18:50 static/image/common/back.gif
我觉得应该可以按照过电压等级2来判定,因为你的变频器前端应该是要接熔断器和断路器之类的保护器件,并且母 ...
那按照你这种说法,假如断路器熔断器在输入之前,那整个机器不都是按照过电压等级2了?压敏起到降低过电压的作用没有?还有,逆变部分在母线之后,那输出也按过电压等级2?
事实上我们整机都是按照过电压等级3的额,什么样的装置,电路或者器件能确保可降低过电压等级? 装有符合GB 18802.1(IEC61643) 的装置,其后电路就可降低过电压等级。只是,该标准是1000V以下的。 标准不熟悉?先看下61800-5-1:2007中的Annexe B(重点在B11)以及4.3.6.2.2以及4.3.6.2.3
对地的过电压等级能等同于母线之间的过电压等级?
母线之间有电容存在,你认为母线之间的过电压等级还是3吗?
压敏电阻的作用再仔细了解。拆过SPD模块没有? 本帖最后由 hancun 于 2012-8-16 11:03 编辑
在CSA标准中不认可用压敏降低过电压等级,加不加都一样。
结构距离受限制的话,可以用Barrier material满足安全要求,barrier material在61800-5-1和508C都有提到。
用的標準里, 有沒有提到. 建议看IEC 62109{ed 1.0}Annex I.2,SPD是有降低过电压等级的作用的。
页:
[1]
2