野兰花 发表于 2012-8-3 15:47

400w高压金卤灯电感镇流器Tw厂家说95°C,靠谱吗?


镇流器上没有任何Tw标记,r
实测绕组温度125°C


大家还有遇到这种情况的?怎么判?

标记肯定不合格的

h82063 发表于 2012-8-3 17:39

镇流器上不能缺少Tw值

在多的画面 发表于 2012-8-3 23:43

本帖最后由 在多的画面 于 2012-8-3 23:44 编辑

tw标记是电感型镇流器的重要标记,其定义为镇流器绕组的额定最高工作温度。由于电感镇流器内容的绝缘物(漆包线漆膜和支撑绕组的绝缘骨架等)均为高分子聚合物,它们在较高温度下长期工作时绝缘性能会逐步下降,老化、直至失效。工作温度越高这种老化速率越快。镇流器所标的tw值是表明该镇流器正常工作的最高绕组温度值。在这温度下,该镇流器具有连续工作10年的寿命。
按现行的标准要求(不管是GB.还是IEC/EN等),镇流器上应该标有tw值,否则属标志不合格。如果没有tw标记,可根据镇流器所用漆包线和绕线骨架的耐热等级来确定tw值。如采用聚酯漆包线(QZ130级)则tw值只能达到90~100之间,如采用改性聚酯漆包线(QZG155级)则tw值能达到100~115之间,如采用聚酯亚胺漆包线(QZY180级),则tw值能达到120~135之间。绕线骨架材料耐热试验达125摄氏度能应用于tw90~100,耐热试验达160摄氏度的可应用于tw120~130摄氏度。

glin.lu 发表于 2012-8-8 11:59

tw95,实测125,怎么行?
页: [1]
查看完整版本: 400w高压金卤灯电感镇流器Tw厂家说95°C,靠谱吗?