amote2008 发表于 2012-7-19 18:09

高压工作的灯串结构问题讨论

如图所示灯串,高压工作, 带电部件是否接受用双层热缩套管包住?热缩套管是否要求认证?单层套管是否需要满足加强绝缘的耐压要求?

Zsu108d103s 发表于 2012-7-19 18:24

我认为如果此时两层热缩套管能够满足外壳的要求,满足DTI要求。满足外壳的耐热,防火等要求。同时不受机械锐边的破坏以致绝缘失效。同时电线满足线扣固定的要求。我认为是没有问题的。

Nezof 发表于 2012-7-19 19:27

满足DTI的话,两层套管够了,不过你的套管要在热测试和材料可燃性上有保证

520168 发表于 2012-7-20 08:51

1.带电部件可以接受用双层热缩套管包住.我们做过类似结构的灯具.
2.热缩管没有认证也可以,只要热缩管能通过针焰测试,耐压测试,还有IEC60598-1:2008 第4.9条的要求.
3.双层套管需要满足加强绝缘的耐压要求吧

楚人美 发表于 2013-2-18 21:52

双层可以
页: [1]
查看完整版本: 高压工作的灯串结构问题讨论