Jason020
发表于 2012-7-18 17:09
电源内部的红色的线
zxy8888888888
发表于 2012-7-18 17:12
amote2008 发表于 2012-7-18 17:07 static/image/common/back.gif
低压外部线的CTL决议
决议是说5.2.2适合于所有的外部接线,但是我是想说我这个也是外部接线吗?
低调的音乐
发表于 2012-7-18 17:22
按照灯具标准, 黑色的是外部线,最小0.75, 红色的是内部线, 有限流装置的话, 可以放宽到最小0.2 (部分认证公司是最小0.2,但载流能力要满足),没有限流,最小0.4. 但是我的个人意见是, 红色的线不能参到60598, 要参考61558或者61347, 具体看你是电子变压器还是电感变压器.
zxy8888888888
发表于 2012-7-18 17:50
低调的音乐 发表于 2012-7-18 17:22 static/image/common/back.gif
按照灯具标准, 黑色的是外部线,最小0.75, 红色的是内部线, 有限流装置的话, 可以放宽到最小0.2 (部分认证公 ...
楼上这位说的挺有道理的,但是我就还有一个疑问是黑色的线不是已经通过限流装置了吗还当做外部接线吗?而红色的线虽然在转换器内部,但是它是直接连接AC电源的。另外61347中好像没有提哦,能提示一下么?
amote2008
发表于 2012-7-18 18:14
本帖最后由 amote2008 于 2012-7-18 18:16 编辑
红线可以看回60598-1。
Jason020
发表于 2012-7-18 18:38
zxy8888888888 发表于 2012-7-18 17:06 static/image/common/back.gif
图片中的哪种是要求0.4啊,红的还是黑的?红的是是连接到电源的,黑的是经过整流器后的,好像可以放宽0.4 ...
LED 电源内的红色线判为内部引线(对独立式电源,EN 61347-2-13中没提及内部线的要求,作为灯的控制装置有些要求是按灯具的要求规范),要求0.4平方mm。LED电源后的线判为detachable cord (可拆卸软线),而这个detachable cord是用于灯具不同部件之间互连的。据此又可将其判为inter-connecting cable (互连软线),它是连接灯具的不同部件之间的线,是构成一个完整灯具不可缺少的一个部分,据此可按内部线的要求来规范它。再按EN60598-1的5.3.1.2条款判定这个线可以小0.4平方mm, 因为LED电源是光源电流控制装置。标准的两个关键定义如下:
1.2.84. detachable cord: flexible cable or cord, for supply or interconnection, intended to be connected to the luminaire by means of a suitable appliance connector.(注意:标准笔误写成了12.84
1.2.74
inter-connecting cable
wiring or wiring assembly between two main parts of a luminaire as supplied by the luminaire
manufacturer and which can be regarded as being part of the luminair
zxy8888888888
发表于 2012-7-18 20:53
Jason020 发表于 2012-7-18 18:38 static/image/common/back.gif
LED 电源内的红色线判为内部引线(对独立式电源,EN 61347-2-13中没提及内部线的要求,作为灯的控制装置有 ...
谢谢楼上了,终于得到答案了,那IEC的标准是否也一样?
vacmaster
发表于 2012-7-18 22:09
红色线是内部导线,温升能过就行,黑色线作为互联软线
Jason020
发表于 2012-7-19 08:37
zxy8888888888 发表于 2012-7-18 20:53 static/image/common/back.gif
谢谢楼上了,终于得到答案了,那IEC的标准是否也一样?
IEC 标准也是一样的
低调的音乐
发表于 2012-7-19 08:48
Jason020 发表于 2012-7-18 18:38 static/image/common/back.gif
LED 电源内的红色线判为内部引线(对独立式电源,EN 61347-2-13中没提及内部线的要求,作为灯的控制装置有 ...
互联线一定作为内部线吗?
我不同意这种看法, 如果互联线一定作为内部线,那么80mm那个要求怎么考核?