yinzi 发表于 2012-7-2 17:16

澳洲电线使用哪个标准?AS/NZS3191还是AS/NZS60227.5?

澳洲电线使用哪个标准?AS/NZS3191还是AS/NZS60227.5?
不知道这2个标准有什么区别,找到了3191,可是没找到60227.5. 有的人希望分享啊!

邓永连 发表于 2012-7-2 17:53

呵呵,两个标准都是可以的。按照AS/NZS 60227.5的话, 线型就分为60227IEC52,60227IEC53, 电压是300/300V, 300/500V. 按照AS/NZS 3191的话,线型就按照V-75250/250V   light duty或者V-75
250/440V   ordinary duty了。 light duty指60227IEC52, ordinary 指60227IEC53. 而且, 按AS/NZS3191的话,H05(60227IEC53)的扁线是从0.5..0.75而不是从0.75到1.0噢。 AS3191的的测试要求要比60227.5的苛刻很多,他的摇摆是总共30000次(15000往返),而且老化的温度是110C,240h, 所以个人会建议用60227.5来进行..

tiger_hwa 发表于 2012-7-3 09:43

但最好是采用AS/NZS3191的標準進行,這樣比較大眾化一點.

maisie 发表于 2012-7-4 13:36

按照60227.5就可以用CB来转,市面上还是有很大部分厂家用这个标准

andrewANgui 发表于 2012-7-9 14:55

AS/NZS3191有更多客户认同

maisie 发表于 2012-7-11 13:48

反正两种方式都可以啦,当然能用3191更好
页: [1]
查看完整版本: 澳洲电线使用哪个标准?AS/NZS3191还是AS/NZS60227.5?