yatou 发表于 2012-6-30 09:13

400V,600V,1000V 电线绝缘厚度

现客户要求一款弹弓线。要求如下
绝缘材质:PE
护套材质:TPU
导体结构:22AWGX2C    +    28AWG地线
电压等级:分别为400V,600V、 1000V
那么绝缘同护套厚度应该设定为多少呢,UL758类是否有类似的型号,应该参照什么标准呢?

cableyzf 发表于 2012-7-2 15:11

UL标准中对于不同电压等级、不同材质所对应厚度方面,没有一个很明确的规定。有一些STYLE即使有规定,也是规定了一个最小值。
所以上述问题只有参照以下:
1选择STYLE,首先明确最小值为多少
2根据电压等级,确定对应的耐电压测试值和火花电压测试值
3根据自己的材料状况,拟定设计并见证是否可以满足测试要求。然后根据结果再修正设计
页: [1]
查看完整版本: 400V,600V,1000V 电线绝缘厚度