Jason020 发表于 2012-7-3 09:17

不算,如果线能达到基本绝缘了再加一层套管的话只能是双重绝缘。

Jason020 发表于 2012-7-3 09:19

加强绝缘和双重绝缘是两个不同的概念。关于加两层套管,如果用的是UL线的则TUV工挰师没将引线的绝缘认为是有效的绝缘,在EU灯具的应该用VDE的线才是标准的(有些厂商可能为降成本用UL的线),美国跟EU的电压都不一样所以线的认证和绝缘要求当然不一样,所以他要求你用两层套管。至于EU家电中为什么能用UL线,主要是在EN60335-1 的23.5章节的对线2000V/15分钟的高压测试,能经受此测试则认为线的外皮能达到基本绝缘,而灯具的标准没有对线作出相应的规定。换句话言之,灯具的标准中没能找到一个切入点

wangmengybyq 发表于 2012-7-10 10:12

Jason020 发表于 2012-7-3 09:19 static/image/common/back.gif
加强绝缘和双重绝缘是两个不同的概念。关于加两层套管,如果用的是UL线的则TUV工挰师没将引线的绝缘认为是有 ...

   谢   谢   了   
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 请教并讨论一个套管的绝缘问题?