求教! GB4943-2011的5000m的电气间隙要求!
求高手指点下!我司产品是IT类产品,内置电源。
现在要求申请4943-2011的5000m海拔要求。 针对内置电源会申请CCC。
但是内用到很多其他的48V或者24V模块(电源转换而来的),还有1个交流电源分配盒。
新要求电气间隙是1.48倍,是否可以这样认为,内置电源需要申请5000m的海拔的电气间隙要求,重新认证CCC。
内部模块中电源分配盒必须满足1.48倍电气间隙要求,其他48V或24V模块就无需满足此电气间隙要求(按照原来的就OK)
我的理解是: 48V或24V模块是低电压的设备,故无需要电气间隙要求?
请教高手,这样的理解是否正确?
谢谢!
48V 和 24V 电路部分 故障通过 就可以 了 LZ现在就准备按新标准申请吗? 因为据了解,目前还没有哪一家的光耦证书有完成换证哦,因此你现在还不能按新标准申请,除非你做随机实验,但那样费用和时间又太高 xiell888 发表于 2012-6-14 16:57 static/image/common/back.gif
48V 和 24V 电路部分 故障通过 就可以 了
OK! 谢谢! ye_lin86 发表于 2012-6-14 17:04 static/image/common/back.gif
LZ现在就准备按新标准申请吗? 因为据了解,目前还没有哪一家的光耦证书有完成换证哦,因此你现在还不能按新 ...
我说的是4943的新版标准, 没有涉及光耦啥的!
但是同样感谢! ye_lin86 发表于 2012-6-14 17:04 static/image/common/back.gif
LZ现在就准备按新标准申请吗? 因为据了解,目前还没有哪一家的光耦证书有完成换证哦,因此你现在还不能按新 ...
光耦内部是满足0.4mm以上的dti,目前针对5000m海拔没有其他的特殊要求。只要光耦外部的电气间隙满足5000m海拔高度下的要求即可。 48、24类满足SELV电路的只要满足功能绝缘要求即可!
跟海拔高度没什么关系的!