电线电缆导体实测截面积为何不“标称”
利益大于一切 比较现实 keven2012 发表于 2012-6-11 20:48 static/image/common/back.gif利益大于一切 比较现实
我们的标准委员是利益者 我没获得过什么利益呀,都是白干活的,主审过几份国家标准,签名时还要被秘书长恐吓一番。:'( 山炮 发表于 2012-6-11 23:25 static/image/common/back.gif
我没获得过什么利益呀,都是白干活的,主审过几份国家标准,签名时还要被秘书长恐吓一番。
炮兄是安规专家哟!!!下次签字时,你吓秘书长吧! 导体截面标称是有正负公差的。。。
导体导电性能是以测导体电阻为准,测截面为附。。。 要注意导体铜丝如标称直径0.20mm的,其截面不是规则圆,截面积计算本身就有误差了。。。
电线电缆的导体导电性能是以测导体电阻为准,测截面为附。。。 山炮 发表于 2012-6-11 23:25 static/image/common/back.gif
我没获得过什么利益呀,都是白干活的,主审过几份国家标准,签名时还要被秘书长恐吓一番。
吓哭了都啧啧。。,看来我这无名小卒还是比较快活 听说最近市场抽样就在搞这东东。。。 山炮 发表于 2012-6-11 23:25 static/image/common/back.gif
我没获得过什么利益呀,都是白干活的,主审过几份国家标准,签名时还要被秘书长恐吓一番。
标委会不一定是全是受益者,但不排除部分单位是受益者;但是,各地的质检部门其实并非不懂标准的立意,而是标准讲的含糊,同时这个东西最好查,而且一查一个准,一罚一个准,大家乐此不疲。
君不见,有点技术含量,或者没有油水的的就没啥人去插了,比如地沟油
页: