maymlin 发表于 2012-6-1 11:51

EN60598-1中Section 5.3.1.1对于内部线横截面积与电流的关系理解

问题有点多,且我的思维有点乱。求高手指点迷津:
1.关于灯具使用多大的内部线,是否只需参照EN60598-1中5.3.1部分的描述进行要求?
2.对于5.3.1.1中mechianical protected wiring carrying normal operating current如何理解,比如那种的算是这种类型?
3.nominal crossed Section Area 与Through-wiring area如何区分?

低调的音乐 发表于 2012-6-1 13:20

1. 参照598-1和相应的-2标准
2.我的理解是,可以确保导线绝缘不被破坏的导线吧.对于这个答案不是很肯定,等高人解答
3. 只听说过Through-wiring 没听过Through-wiring area

520168 发表于 2012-6-1 16:38

1.灯具使用多大的内部线需参照EN60598-1中5.3.1部分的描述进行,但还要考虑灯具的温度,防触电保护等级.
2.正常工作电流有机械保护的接线,比如那种类型请下一位高人加答.:D
3.标称绝面积和通过式布线区域.