天马行空 发表于 2012-5-30 09:17

求救:这样的快速接线端子有UL认证的吗?

求救:如图的接线端子.整机为LED灯具产品,要进行UL认证.使用到图中的接线端子,接线的110V的强电.但这样的接线端子在市面上找不到有UL认证的.有哪位兄弟有用过,请帮帮忙.
如果找不到有UL认证的,又必须将这样形式的接线端子用在整机,该如何进行认证?难道是接线端子要随机测试?

gmr24185 发表于 2012-5-30 09:57

这种对接的端子UL数据库里边很多。CCN:ZMNA
推荐一种:heavy power的PC501

jsspace 发表于 2012-5-30 10:04

gmr24185 发表于 2012-5-30 09:57 static/image/common/back.gif
这种对接的端子UL数据库里边很多。CCN:ZMNA
推荐一种:heavy power的PC501

这个端子对应的CCN应该是ECBT

依然 发表于 2012-5-30 12:58

对,是ECBT2, UL1977标准。

Ocean_Heaven 发表于 2012-5-30 14:52

本帖最后由 Ocean_Heaven 于 2012-5-30 15:16 编辑

依然 发表于 2012-5-30 12:58 http:///.angui.org/static/image/common/back.gif
对,是ECBT2, UL1977标准。

如这种连接端子没有认证,是否要随机做材料的整套UL评估测试,还是仅随机做灼热丝和球压及耐压测试即可?

Ocean_Heaven 发表于 2012-5-30 15:14

jsspace 发表于 2012-5-30 19:51

Ocean_Heaven 发表于 2012-5-30 14:52 static/image/common/back.gif
如这种连接端子没有认证,是否要随机做材料的整套UL评估测试,还是仅随机做灼热丝和球压及耐压测试即 ...

端子如果没有认证是不被接受的,不可以做随机。
有UL认证的这种端子大把,自己去找找吧
另外:UL中没有球压测试,误将EN的思想带入UL。

rhett 发表于 2012-5-30 23:30

见过很多
但没注意有没有认证

SINOMAX 发表于 2012-5-31 08:33

这种端子别人一般都是用在低压部份的,所以没谁做认证的,除非你有足够的订单量

rankey 发表于 2012-5-31 08:57

这种端子是SM类型的连接器嘛,记得用于弱电领域的信号连接。