至尊宝 发表于 2012-5-25 11:27

Y1电容的使用问题

各位:
如果在II设备中,初级和次级之间,使用了2个Y1电容串联,但容值不同,大家看这种结构是否符合标准要求??
就看在65和950中的要求吧!欢迎各位留言

ye_lin86 发表于 2012-5-25 11:43

容值不同,应该不可以吧。。。   再说用一个Y1就好了啊,为什么要两个呢?

bluefairy 发表于 2012-5-25 12:24

本帖最后由 bluefairy 于 2012-5-25 14:59 编辑

一般使用标称值相同的,但是标准里没有对Y1规定,只是规定Y2/Y3/Y4串联跨接基本绝缘+辅助绝缘时标称值相同,
One Y-capacitor may bridge basic insulation. One Y-capacitor may bridge supplementary
insulation. If combined basic and supplementary insulations are bridged by two Y2-, Y3- or
Y4-capacitors in series, they shall have the same nominal value.

山炮 发表于 2012-5-25 12:59

同意楼上。

至尊宝 发表于 2012-5-25 13:53

但在950-1中,就说明,可以使用两个Y1串联,替代Y1
但需要相同的电容值

willing 发表于 2012-5-25 14:23

赞同楼上所言。

极品老工 发表于 2012-5-25 15:30

引经据典的结果是:两本经书的内容不同。

bluefairy 发表于 2012-5-25 16:10

至尊宝 发表于 2012-5-25 13:53 static/image/common/back.gif
但在950-1中,就说明,可以使用两个Y1串联,替代Y1
但需要相同的电容值

至尊宝 发表于 2012-5-26 12:51

在65和4943中,要求不一样。。。。真是很难判断是否符合标准要求

329485466 发表于 2012-5-27 11:06

为什么两个不同容量的电容不可串联?
根据我的理解是,因容量不同,而容抗不同,串联一起电容上的分压不同,可能其中的一个电容因分压不均导致超压使用,继而引发危险。
    但上述情况中,用一个Y1电容都可以满足,就不存在超压使用的情况。
950中提到两个电容可以串联,但容量要相同,不知是不是考虑的这点,但65中就根本没提到。

页: [1] 2 3