Z050928
发表于 2012-5-25 08:05
抗张强度问题
HO5RR-F的线,外径8.6,护套拉力167N,用比重法测抗张强度,为什么结果都是4。几。我想知道究竟哪里出了问题。
胡二饼
发表于 2012-5-25 09:50
你的拉力太小了吧
lsdb2007
发表于 2012-5-26 12:25
抗张强度不合格主要和材料品质和生产工艺够关。
roy52073619
发表于 2012-5-26 14:04
原材料问题~
Z050928
发表于 2012-5-27 08:14
绝缘拉出来才30多N
Z050928
发表于 2012-5-27 08:24
认证线的话,我按照IEC60811-1-1里的做,结果也小于要求的抗张强度,是否是拉力机存在问题,感觉拉力好小
zy3618
发表于 2012-5-27 17:46
应可取哑铃片
Z050928
发表于 2012-5-28 08:09
管状的不行吗